医院污水处理设备 一、设备的安装步骤及要求设备的类型不同,安装方式有很大差异。注意,以下是以地埋式一体化污水处理设备为例
1、根据提供的安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线mm以上,以便管道安装。
2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。
3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。
4、安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮,同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。
5、地埋式一体化污水处理设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:
(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;
(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
7、注意事项:
(1)设备安装之处必须保证下雨不积水,
(2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下,
(3)设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的),
(4)设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。
8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。
9、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向必须正确无误。
二、医院污水处理设备使用前检查及调试过程
1、启动地埋式一体化污水处理设备时检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要求。该设备控制为微机控制,采用进口可编程控制器控制,输出采用交流接触器,具体说明参照微机自动控制柜说明书,本控制柜可同时控制二台潜污泵,二台风机,并结合工作情况实时监测,具有自动保护报警功能,还配有手动,自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水,有无堵塞。
2、地埋式一体化污水处理设备水泵采用抗堵塞撕裂型潜污泵,其中二台水泵的控制由微机通过检测污水池中的液位来完成,当液位由低到高到达工作水位时启动工作泵,如液位继续上升到警戒水位时,关掉工作泵(液位通过液位开关来检测),启动风机时检查旋转方向是否正确,切忌反转。
3、当调节池污水较少,液面低于水泵启动液位时,二台水泵都停止工作,这时,为使污水设备内生物膜的正常生长,风机采用间歇启动,启动10分钟,停止半小时自动运行。
4、沉淀池排泥控制,电磁阀气提排泥或用污泥泵提升排泥,排泥周期为8小时,排泥时间为8分钟。当气提时二台风机同时启动以保证气量的供给。
5、风机及水泵采用自动交替运行控制,交替切换时间4小时。
6、设备控制中心在微机柜上按照设计编排工作程序一次完成。(无特殊情况下不得采用手动控制方式),手动控制通过面板上按键开关,由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。